Электрика от застройщика

Рекомендуемые сообщения

Всем доброго дня!

 

Соседи, подскажите, стоит нужно ли менять проводку, от нашего застройщика? Если да, то почему? С розетками и выключателями всё понятно, имею ввиду провода, которые по полу протянуты.

Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Отвечу как электрик-сами провода в квартирах неплохие.Кто-то говорил что в трубах мобут быть скрутки проводов ,сколько работаю в Железке ни разу такого не встречал.Другое дело если вы хотите перенести в другое место те-же розетки.

Изменено пользователем lesnoi2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте!

Отвечу как электрик-сами провода в квартирах неплохие.Как-то говорил что в трубах мобут быть скрутки проводов ,сколько работаю в Железке ни разу такого не встречал.Другое дело если вы хотите перенести в другое место те-же розетки.

здравствуйте ,а говорили тут что встречались провода на кухне такие,что не тянули электрическую плиту ,но вроде как не в этом жк но у мица,те вероятность есть ?и хороший электрик все это распознаёт и скажет что менять ,верно же?)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На Троицкой плохих проводов не встречал ни на розетки ни на плиту..Да электрик настоящий без проблем определит.

Разговор о розеточных группах верно-же?

И еще, гоните в шею тех мастеров что вместо ВВГнг -ПУГНП протягивают.

Изменено пользователем lesnoi2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Такс... из последнего сообщения Лесного я понял, что решение купить ВВГнг было правильным :)

 

З.Ы. Кто молодец? Я молодец! Кто молодец? Я молодец! (с)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Покупал ввгнг по 11р -1.5 и по 17р -2.5 ...отхватил по "халявке" ...:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Розетки и выключатели неудобно были расположены в квартире. По крайней мере мне не понравилось. Да и по минимуму поставили розеток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Покупал ввгнг по 11р -1.5 и по 17р -2.5 ...отхватил по "халявке" ... :)

Так они-ж тоже разные бывают )  ГОСТ 100% надежнее  но по такой цене не видал :( 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

Гост 100%

Это вообще единственный возможный вариант, ибо кабель по ТУ..... мягко говоря... это... ... то мягко то и не скажешь :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! А кто нибудь вкурсе, можно ли утопить в монолит накладной эл.щит? Уж очень бесит что оно так выглядит... Ну и вопрос заодно уж по-поводу датчиков и кнопок пожарной сигнализации... кто с ними что делал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пилите, сударь, пилите монолит.

Авось не сложится до перепродажи домик-то.

 

Придётся ещё для проводки штроб нарезать, так что расчёт проверочный на прочность стены или пилона не будет лишним.

Изменено пользователем maxud_Dallum

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! А кто нибудь вкурсе, можно ли утопить в монолит накладной эл.щит? Уж очень бесит что оно так выглядит...

Добрый, MaKs! Разрушая монолит, вы снижаете прочность конструкции, а это не везде можно делать. У некоторых навесных щитов такая конструкция двери, что придется либо не полностью утапливать щит, а это неэстетично, либо неполностью будет открываться дверца. Рекомендую приобрести встраимаевый вариант и разместить его либо на кирпичной стене, либо на пазогребневой (учитывая особенности материалов в наших домах).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день! А кто нибудь вкурсе, можно ли утопить в монолит накладной эл.щит? Уж очень бесит что оно так выглядит... Ну и вопрос заодно уж по-поводу датчиков и кнопок пожарной сигнализации... кто с ними что делал?

а зачем в монолит? Можно же рядом, в кирпич, т.е. в пеноблок. Все утоплено, ничего не торчит. Все красиво.

post-1847-0-90955100-1456236889_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно конечно и так. Как вариант рассматривается и такое, но для переноса на боковую стену, придется скорее всего удлинять вводной провод. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно конечно и так. Как вариант рассматривается и такое, но для переноса на боковую стену, придется скорее всего удлинять вводной провод. 

Пригласите хорошего электрика. Может и не надо будет удлинять, просто щиток чуть ниже будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Можно конечно и так. Как вариант рассматривается и такое, но для переноса на боковую стену, придется скорее всего удлинять вводной провод. 

В монолите очень много арматуры. резать ее безумно сложно. Проще перенести в кирпич или пазогребень. Электрик с руками откуда нужно сделать все без проблем)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

монолите очень много арматуры. резать ее безумно сложно.

И дело вовсе не в этом,порезать можно что угодно.Просто этого нельзя делать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И дело вовсе не в этом,порезать можно что угодно.Просто этого нельзя делать.

я знаю, что нельзя. мы хотели маленькую дырку сделать для провода... это ужас!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да....Сверление и резка разные вещи..если попали в арматуру лучше по новой сверлиться,т.к просто убьете бур о железо.

Изменено пользователем lesnoi2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ослаблять железобетонную конструкцию НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ослаблять железобетонную конструкцию НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!

А мы тут все и незнали )))   :18:

Изменено пользователем lesnoi2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как только новоявленный квартировладелец доведет состояние несущих конструкций до предаварийного и здание признают небезопасным для дальнейшей эксплуатации, так товарищи дольщики сбросятся на капремонт и приведут общее имущество в надлежащее состояние (п.20 Правил содержания общего имущества http://docs.cntd.ru/document/901991977 )

А вот за вредительство ранее выводили на мороз в белой рубахе...

За смелых!

Изменено пользователем maxud_Dallum

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

выводили на мороз в белой рубахе...

За чей счет, простите, белая рубаха? Нефига, пусть без рубахи!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчёт прочности конструкции, штробления бетона итд....

 

Неужели все кто это говорят в ванной не утапливали трубы в стену, а также не штробили отверстия под розетки в несущих стенаХ?!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Насчёт прочности конструкции, штробления бетона итд....

 

Неужели все кто это говорят в ванной не утапливали трубы в стену, а также не штробили отверстия под розетки в несущих стенаХ?!

В ванной монолит по внешней стене. У меня, например, санузел раздельный, между ванной и туалетом кирпичная стена, дырки делали под вывод сантехники, полотенчик висит на стене, которая кирпичная.

Дырку в монолите под розетку ОЧЕНЬ сложно вырезать, там же везде арматура. Можете сами проверить))) на собственном опыте))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Заходил, смотрел, как делают ремонты в нашем доме.... Абсолютно все утапливают трубы (к ванной, раковине, слив итд...) в ванной в несущий монолит, спиливая 5-7 см арматуру...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Заходил, смотрел, как делают ремонты в нашем доме.... Абсолютно все утапливают трубы (к ванной, раковине, слив итд...) в ванной в несущий монолит, спиливая 5-7 см арматуру...

За ваши деньги Вам сделают все что угодно, хоть вообще монолитные пилоны снесут. Вопрос в том, какие последствия будут.

У меня, например, сверху ремонт сделан с нарушением. У меня в квартире после окончания того ремонта возникли определенные проблемы. Доказать только очень сложно... Если честно, я не знаю, что еще и когда вылезет. Было большое желание "слить" товарища. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

За ваши деньги Вам сделают все что угодно, хоть вообще монолитные пилоны снесут. Вопрос в том, какие последствия будут.

Как вы считаете, действительно ли штроба под трубы длиной метр, глубиной сантиметров 5-7 и срез около 5 прутьев арматуры в несущей стене влияют на крепость конструкции дома? 

Вопрос задаю не с целью иронии, а правда интересно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как вы считаете, действительно ли штроба под трубы длиной метр, глубиной сантиметров 5-7 и срез около 5 прутьев арматуры в несущей стене влияют на крепость конструкции дома? 

Вопрос задаю не с целью иронии, а правда интересно.

Я по профессии не строитель. но если каждый будет нарушать правила...Знаю, что толщина монолита большая и он имеет очень значительный запас прочности.

Вопрос встречный: если у вас будет ванна стоять, зачем Вам штробить под ней стену для прокладки трубы? Тот же самый полотенчик - чем он ближе расположен к стояку, тем горячее он будет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
Яндекс.Метрика